本产品由电流互感器、高精度AD+DSP 计量模块、微处理器、温补实时时钟、 数据接口设备和人机接口设备组成。高精度AD转换芯片将来自电压分压、电流互感器的模拟信号转换为数字信号,由 DSP对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微处理器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换。
准确度等级:有功:0.2S级、0.5S级 无功:1级、2级
参比电压:3×57.7/100V、3×220/380V
电流规格:1.5(6)A、1(2)A、5(10)A、0.3(1.2)A、5(6)A
工作电压:0.7~1.3Un
参比频率:(50±2.5)Hz
时钟频率:1Hz
MTBF:≥6×104 h
功 耗:<2W,10VA
通 讯:第一路RS-485口、第二路RS-485口、吸附式红外与远红外口(共用)
时钟误差:≤0.5s/d (0℃~+40℃时:±2ppm; -40℃~+85℃时:±3.5ppm)
温度范围:正常工作温度:-25℃~+55℃,极限工作温度:-35℃~+65℃
脉冲输出宽度:80ms±5ms,光耦脉冲输出
最大允许通过电流:10mA(DC)
工作电压:5V~24V(DC)
时钟电池寿命:连续工作时间≥5年
设计寿命:10年
分时计量功能:本仪表有两种配置:TH及TF型(由模式字"1"的b6 设置)。TH型为双方向电能表,它可以计量正/反向有功,四象限无功以及 A、B、C各元件有/功电量。TF 型为单方向电能表,它可以计量正向有功,四象限无功以及A、B、C各元件有/无功电量,反向有功计量精度不作保证,仅供参考。具有两套可以任意编程的费率和时段,并可在设定的时间点启用另一套费率和时段。
最大需量分时计量:有两种最大需量分时计量方式可供选择。TH型电表可计算正/反向有功、输入无功、输出无功最大需量及其出现时间(年月日时分);TF 型电表可计算正向有功、输入无功、输出无功最大需量及其出现时间(年月日时分)。两种配置均可以计量 8 种 费率的最大需量及其发生时间。
跨月结算:仪表存储了上1月到上13 月的历史数据(包含正反向有功、组合无功 1 和组合无功 2、四象限无功的总电量以及分时电量,正反向有功、输入输出无功的最大需量及其出现时间, 各元件有功、无功电量)。
测量功能:本电能表能测量总及A、B、C各相电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率等参数。
通讯功能:电能表具有第一路RS-485、第二路RS-485和一个远红外接口,三个通讯接口相互独立,用户从通讯接口可获取及设置电能表各种数据。通讯协议均符合DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。
事件记录功能:电能表具有丰富的事件记录功能,并且每个事件保存10次,以备电力管理部门查询,能记录编程、掉电、校时、跳闸等事件发生的时刻以及事件发生时电能表状态,防止用户非法篡改电能表数据。
负荷控制功能(可选功能):设定负荷控制功能,设定有功需量限额,电表将有功当前需量与有功需量限额比较,当有功当前需量大于限额时,报警继电器吸合,并记录超有功需量报警事件记录,有功当前需量低于需量限额或掉电后超需量报警事件结束。
负荷曲线记录功能:可记录并保存当前需量、四象限无功电量、总有无功电量、功率因数、功率及功率方向、电压/电流/频率六类数据。
电量冻结:通过发通讯命令可立刻或给定时刻冻结瞬时量及电量,通过发总电量立刻冻结通讯命令可立刻冻结总电量。
声光报警功能(可选功能):本电表配有声音报警(蜂鸣器断续鸣叫)、发光二极管报警(红色 LED 闪烁)和三合一辅助端子输出报警。
显示功能:电表采用 160×80 点阵式 STN 液晶显示屏,显示采用汉字+图形的显示方式,显示内容简洁、直观。
实时数据:显示当前总电量、剩余电量
历史月电能:可查看上12个月历史数据
指标标示符号:“1”表示时区1,“2”表示时区2;“尖、峰、平、谷”为当前的分时费率
显示抄表:通过循环显示、按键上下翻屏或点显,从 LCD 显示抄读电表数据。
停电抄表:装有低功耗电池的进入睡眠状态电表可以通过#1 或#3 号键唤醒。唤醒以后,可以通过循环显示。
通信抄表:通过第1 个RS-485、第2 个RS-485 和光通信口,用终端或手抄器抄读电表数据。
长沙威胜DSSD331 三相三线多功能电表
产品使用说明书(每箱一本)
产品保修单